19

2024-05

供热管道抢修方案5篇

| 来源:网友投稿

供热管道抢修方案5篇供热管道抢修方案 1、编制依据1.1C5办公楼供热工程设计施工图1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.3《建筑给排水及下面是小编为大家整理的供热管道抢修方案5篇,供大家参考。

供热管道抢修方案5篇

篇一:供热管道抢修方案

编制依据 1. 1 C5 办公楼供热工程设计施工图 1. 2《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)

 1. 3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)

 1. 4《建筑设备通用图集》 (91SB 系列)

 1. 5《压缩机、 风机、 泵安装工程施工及验收规范》 (GB50275-98)

 1. 6《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98)

 2、 工程概况

  2. 1 总体概况

 办公楼供热工程, 地处 C5 工地北侧。

 工程量管道 800 米。

 各类管件 100 个,泵类设备 2 台。

 2. 2 专业工程概况 专业工程包括采暖系统 2. 2. 1 采暖系统

  采暖热媒由热交换站供给, 热媒为 85/60℃热水。

 采暖系统:

 采暖系统分两个区, , 户内采用下分式双管串联系统, 户外采用下供下回双管系统。

 散热器采无砂灰铸铁椭圆柱 750 和 650 型散热器, 散热器落地明装, 承压0. 8MPa, 750 型标准散热量 120. 3w/片, 650 型标准散热量 88. 5w/片。

 3、 施工部署 3. 1 施工进度 3. 2 劳动力组织 以施工进度为依据, 配合好劳动力, 组织若干作业小组, 同时分系统、 分层、分阶段进行安装, 劳动力配备齐全, 加快施工进度。

 4、 施工准备

 4. 1 组织准备

  针对该工程施工要求高, 工期短的情况, 必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组、 质量到人, 严格要求, 精心施工。

 对本工程施工人员进行思想教

 育和组织建设, 加强学习, 健全岗位责任制。

 把技术交底、 质量标准、 操作工艺、安全消防交底贯彻到施工班组, 树立质量第一的思想, 从组织施工上保证争创优质工程。

 4. 2 技术准备 首先要整理好技术资料, 本工程施工工艺要求较高, 先组织好图纸会审, 把不清楚和需要修改的地方与设计协商解决, 并把设计交底、 洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚, 向施工班组做技术、 质量、 安全、 消防书面交底。

 组织施工班组中有关人员熟悉施工图, 学习有关本工程的质量要求、 技术操作规程。图纸会审记录内容和本工程采用的新工艺、 新材料要重点加以说明, 以利于以后施工。

 4. 3 临时设施和机具准备

 4. 3. 1 临时设施

 根据工地现场的规定, 隔出一块水暖专用地, 其中包括管材码放场地、 预制加工场地及半成品码放场地。

 在水电库房中也隔出一块为水暖小型材料存放区及工具存放, 以便材料进场后有次序地码放。

 4. 3. 2 机具准备 序号 设备名称 单位 数量 1 电焊机 台 4 2 套丝机 台 6 3 气焊割工具 套 2 4 电锤 台 8 5 手电钻 台 6 6 无锯齿 台 5 7 套丝板 套 16 8 手动打压泵 台 4 9 水平尺 把 12 10 管钳 把 30 11 链钳 把 4

 13 水平尺 把 1 14 千分表 块 1 15 转速表 个 1 16 温度计 个 1 4. 4 材料准备及材料质量控制

 根据工程预算和施工进度分批分种类进料, 定货时根据材料计划单上产品名称、规格、型号及质量要求对照产品合格证内容符合要求后, 拿回样品通过工长、技术员、 质检员、 监理工程师共同检查、 检验认可后再定货进货。

 材料进场时再由工长、 技术员、 质检员、 监理检查出厂合格证, 检测报告、 说明书、 进京施工证明及设备试验调试记录, 然后再从材料的规格、 型号、 数量、 外观质量检查、阀门、 管道、 暖气片, 主要部件抽检 10%, 对在主干管上起截断作用的阀门应全数进行强度试验。

 阀门要做严密性试验, 如有不合格的应逐个检验, 并将不合格的产品退货。

 根据检验内容填写材料进场报告。

 材料妥善保管、 减少浪费, 要坚持按施工预算限额领料, 有变更的应写清楚, 提倡施工人员在施工中精打细算,做到长料不短用、 大料不小用, 节约材料, 降低工程成本。

 5、 主要施工方法

  主要工艺流程和各系统试验要求见《暖、 卫、 燃气、 通风空调建筑设备分项工艺标准》 (第二版)

 。

 5. 1 管道预留预埋 在混凝土楼板、 墙体上预留孔洞及预埋刚性防水套管时, 根据所穿建筑物厚度及管径尺寸确定套管规格、 长度下料, 管道穿地下一层外墙处要预埋刚性防水套管, 刚性防水套管内刷防锈漆, 在土建进行钢筋绑扎时, 安装人员要配合进行预埋套管的安装。

 首先, 依据土建给出的建筑轴线和标高线(50 线) 为套管定位, 在钢筋上画出定位线; 再将预制好的套管依线定位, 用铁丝固定在钢筋上。并面纱或纸团将套管两头严实; 在土建合模前再作一次复查, 核查坐标、 标高,平直合格后方可合模。

 本刚性防水套管为型钢性防水套管, 套管止水环厚度为10mm, 宽度为 60mm。

 楼板洞的预留:

 将加工好的预留洞钢套管外表刷涂脱模剂, 在土建施工开始绑扎楼板钢筋时, 根据核对好的坐标位置将套管固定在楼板模板上, 套管内填入水泥袋纸等填充物, 用 M14 螺栓固定于顶板模板上。

 混凝土浇筑时必须有专人值班, 避免套管移位, 待混凝土强度达到可以上人时, 及时将套管拔出, 清理干净。

 钢套管安装见下图:

 φ 10钢筋φ 12钢筋M14螺丝钢管套筒顶板模板 穿梁套管的预埋 地下层多种管线连接关系复杂施工确有难度, 对管线穿梁的钢套管预埋提前做好准备。

 5. 2 送水管道安装 管材及管件应符合现行行业标准。

 安装时检查钢管及管件外镀锌是否均匀,无腐蚀、 无飞刺。

 管件无偏扣、 乱扣、 丝扣断丝等现象。

 阀门型号应符合设计要求。

 按水暖图纸画出管道分路、 管径、 变径、 预留管口、 阀门位置的草图, 再根据结构实际尺寸量出每段管子的准确尺寸, 标在施工草图对应的位置上, 然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、 套丝、 上零件、 调直、 校对、 按管段分组编号)无误后做好防腐, 再从总入口开始操作, 总进口端头加好临时丝堵, 以便试压用并清扫管膛。

 丝扣处抹上铅油缠好麻, 用管钳按编号一次上紧, 丝扣外露 2~3扣, 安装完后找直、 找正, 复核甩口的位置、 方向及变径无误。

 清除麻头, 将镀锌层破坏处刷防锈漆, 所有管口加好临时丝堵, 进行主干管打压合格后, 再立管安装。

 安装时按预制时分层顺序安装并对号调直时的印记拧紧, 校核甩口高度、方向是否正确, 立管阀门安装高度, 朝向是否便于操作和修理。

 将支管甩口均加好临时丝堵, 作立管打压试验, 合格后用线坠吊直找正, 配合土建堵好楼板洞。

 等堵洞混凝土凝固后进行支管安装, 将预制好的支管按编号从立管甩口处依次逐段进行安装并设固定支架, (水表处先安装上连接管, 等管子冲洗后在交工前安装水表)

 安好后核定不同卫生器具的甩口高度、 位置是否正确, 无误后将过墙处的套管固定好配合土建堵好。

 最后, 将所有甩口处用丝堵堵好进行系统水压试验。给水、 热水管道户内部分安装至卫生洁具甩口加丝堵, 公共部分安装完卫生洁具并完成相应的试验工作。

 5. 3 采暖管及暖器安装:

 采暖管用焊接钢管, d≤32mm 时丝接, d≥40mm 焊接。

 (地下层)

 水平主干管安装:

 先检查管材及配件的质量, 根据图纸和实际结构尺寸进行支、 吊架安装。

 管道安装前, 必须实地测量, 认真绘制加工草图,将实地测量尺寸分别标注在草图上。

 同时, 将管件、 配件、 阀件、 仪表的规格、型号及其所在的位置、 标高、 方向均在图上标注清楚进行安装。

 水平管道支架就位后, 用水平尺认真校核坡度, 不允许有反坡或塌腰现象。

 供水干管最高处应设自动排气阀。

 接散热器的支管用热镀锌钢管。

 散热器挂墙安装前, 按照设计图纸上要求的各种规格型号逐一核对。

 并将各规格散热器对号入位运至各房间的安装位置。

 散热器安装就位时, 可暂时脱下包装薄膜。

 安装就位后, 仍用塑料薄膜包装好, 直至交工时再打开。

 5. 4 泵类设备安装 5. 4. 1 基础验收检查 1. 对基础外观检查, 不得有裂纹, 蜂窝、 空洞、 露筋等缺陷。

 2. 按施工图纸要求对基础位置和尺寸进行复测, 其允 许偏差应符合表5. 4. 1-1 中的规定。

 泵基础尺寸和位置允许偏差

 表 5. 4. 1-1 项目 允许偏差(mm)

 坐标位置 ±20 不同平面标高 -20 基础外形尺寸 ±20 基础水平度 每米 5

 全长 10 预埋地脚螺栓孔 中心位置 ±10 深度 +20 孔壁铅垂度 10

 3. 基础复查合格后, 做好验收检查记录, 由土建单位向安装单位办理中间交接手续。

 5. 4. 2 施工工艺 1. 基础放线 按施工图纸依据轴线, 用墨线在基础表面弹出泵安装中心线, 依据基础上土建红三角标记用钢板尺确定安装标高。

 2. 基础面处理 在基础放置垫铁处铲麻面, 使二次灌浆时浇灌的混凝土与基础紧密结合。

 铲麻面的标准是 100cm 之内应有 5~6 个直径为 10~20mm 的小坑。

 基础面和地脚螺栓孔中的油污、 碎石、 泥土、 积水等清除干净。

 3. 泵运输就位 用道木或木方铺一条平坦通道至基础边, 在与基础衔接处使通道与基础等高,道木上是滚杠, 将泵滚运至基础上。

 4. 找正找平 ⑴ 摆正水泵, 在泵的进水口中心和轴线中心分别用线坠吊垂线, 使线锤尖和基础表面的中心线相交。

 ⑵ 在每个地脚螺栓的两侧放置两组垫铁, 泵长度方向两螺栓中间各放一组垫铁。

 使用 3 号平垫铁和斜垫铁。

 ⑶ 用钢板尺测量水泵轴中心线的高程, 要求与设计要求相符, 以保证水泵能在允许的吸水高度内工作。

 ⑷ 通过调整垫铁的厚度对泵进行找平, 将水平仪放在泵轴上测其纵向水平,将水平仪放在泵出口法兰面上测其横向水平。

 5. 二次灌浆

 泵找正找平后, 将每组垫铁相互用定位焊焊牢。

 灌浆处清洗洁净, 并擦尽积水。

 用 525 号硅酸盐水泥与细碎石配制混凝土。

 灌浆时应捣实, 并注意不使地脚螺栓倾斜和影响泵的精度。

 待混凝土凝固后, 其强度达到设计强度的 75%以上时 (常温下需 7 天时间),拧紧地脚螺栓。

 螺栓露出的螺母, 其露出长度宜为 8~10mm。

 对泵的位置和水平进行复查。

 6. 联轴器找正 虽然泵为整体安装, 但因路途运输及现场安装原因, 须重新检查电机轴与泵轴对中。

 通常靠调整电动机位置使两半联轴器即同心又相互平行。

 用磁力表座或制作专用找正架固定千分表, 千分表测杆端, 量头抵住联轴节的外缘和端面, 使两半联轴节转动, 测量两轴心径向位移和两轴线倾斜值。

 7. 试运转 ⑴ 试运转前检查 1)

 清洗泵外表, 检查泵体内有无杂物。

 2)

 各紧固件连接部位及地脚螺栓的紧固情况, 不得松动。

 3)

 润滑状况良好, 润滑油或油脂已按规定加入。

 4)

 附属设备及管路是否冲洗干净, 管路应保持畅通。

 吸入管道应清洗干净,无杂物。

 5)

 盘车灵活, 声音正常。

 6)

 各指示仪表、 安全保护装置及电控装置均应灵敏、 准确、 可靠。

 ⑵ 电动机试运 1)

 脱开联轴节。

 2)

 点动电动机, 确认旋转方向与设计要求一致。

 3)

 启动电动机, 连续运转 2h, 在运转中不应有异常声响和振动, 轴承温度正常, 启动电流和空载电流符合设计要求。

 ⑶ 无负荷试运 1)

 连接泵与电机, 并复查同心度。

 2)

 全开启入口阀门, 全关闭出口阀门。

 3)

 吸入管满水, 打开排气孔将泵内空气排净。

 4)

 启动泵, 运转 1~3min 后停车。

 5)

 运转中无不正常声响, 各紧固部分无松动现象, 轴承无明显的温升。

 ⑷ 负荷试运转 负荷试运转由建设单位组织进行, 安装单位配合。在无负荷试运合格后进行。

 启动电动机, 同时缓缓打开排出阀, 观察压力表。

 通过调节排出阀使出口压力达到设计值。

 在设计负荷条件下连续运转不应小于 2h, 负荷运转合格标准是:

 1)

 系统运行正常, 其压力、 温度、 流量等符合设计要求。

 2)

 泵运转无杂声, 泵体无泄漏。

 3)

 各紧固部位无松动。

 4)

 机械密封的泄漏量不超过 5mL/h。

 5)

 电动机启动电流和负荷运转电流符合要求。

 6)

 泵轴承温度不应大于 80℃。

 5. 4. 3 质量要求 ⑴ 地脚螺栓任一部分离孔壁的距离应大于 15mm, 地脚螺栓底端不应碰孔底。

 ⑵ 泵调平后, 每组垫铁不宜超过 4 块。

 垫铁端面应露出泵底面外缘, 平垫铁宜露出 10-30mm, 斜垫铁宜露出 10-50mm。

 垫铁组伸入泵底座底面的长度应超过地脚螺栓中心。

 ⑶ 泵安装平面位置对安装基准中心线允许偏差为±10mm, 安装标高与安装基准标高允许偏差为±10mm。

 ⑷ 泵体纵向水平度允许偏差不大于 0. 1/1000, 横向水平度允许偏差不大于0. 2/1000。

 ⑸ 泵联轴器径向位移允许偏差不大于 0. 05mm, 轴向倾斜允许偏差不大于0. 2/1000。

 5. 4. 4 注意事项 1.

 联轴节找正用两点法测量, 消除了转轴轴向窜动影响。如用一点法测量,即在测量一个位置上的径向值时, 只测量同一位置的轴向值, 转轴不允许有轴向窜动。

 一般可设法将转轴在轴向顶住或采用其它方法消除影响。

 2. 管道与泵连接, 泵不得直接承受管道的重量。

 应复查泵的原找正精度。

 3. 管道与泵连接后, 不应在管道上进行焊接或气割, 以防焊渣等进入泵内。

 4.

 不能在泵出口阀门全闭的情况下超过 3min 运转泵, 以免泵内水发热, 且易损坏机件易发生事故。

 5.

 泵停止试运后, 应关闭泵的出口阀门, 待泵冷却后再依次关闭各附属系统阀门。

 6.

 整体出厂泵在防锈保证期内, 其内部零件不宜拆卸, 只清洗外表。

 5. 4 焊接技术要求 5. 4. 1焊工必须持有劳动安全监察部门颁发的合格证书, 并有相应合格项目。在正式焊接前, 得到业主的认可之后方可进行正式焊接。

 5. 4. 2焊接材料管理 1. 所有焊接材料必须有材料质量保证书。

 2. 焊条发放时, 应认真填写焊材发放记录, 焊工须携带保温筒领取焊条,多余的焊条和重要部位的焊头必须退回。

 3. 焊丝在使用前应彻底清除表面油污、 锈蚀等杂质, 并露出金属光泽。

 4. 焊件应设置稳固, 以防焊接过程中产生附加应力。

 避免强行组对, 防止产生焊接裂纹和内应...

篇二:供热管道抢修方案

供水管道报道

  篇一:管道爆管抢修应急预案

  太原市自来水公司河西营销部

 防震减灾应对突发事件

 应急预案

  二〇一一年三月十日

 太原市自来水公司河西营销部

 防震减灾应对突发事件

 应急预案

  随着城市建设不断发展,对城市供水要求也进一步提高。为保证广大用户用水安全,为能及时有效地做好防震减灾和应对多种突发事件抢险救灾行动准备,在城市供水管线发生事故时能及时、迅速排除故障,在最短的时间内以最快的速度恢复供水,结合我部实际,特制定本预案:随着城市建设不断发展,对城市供水要求也进一步提高。为保证广大用户用水安全,为能及时有效地做好防震减灾和应对多种突发事件抢险救灾行动准备,在城市供水管线发生事故时能及时、迅速排除故障,在最短的时间内以最快的速度恢复供水,结合我部实际,特制定本预案:

 一. 抢修时间

 1.接到抢修指令,抢修人员须于半小时内到达现场,设置安全警示标志,4 小时内关闭止水( 节假日不能顺延) ,并尽

  量缩小停水面积,特殊情况除外。

 2.止水时间内立即组织抢修机械、抢修人员携带抢修设备、材料尽快到达现场,做好抢修准备。止水时间内立即组织抢修机械、抢修人员携带抢修设备、材料尽快到达现场,做好抢修准备。

 3. 根据抢修难易程度,预计抢修时间和通水时间,及时通知营销部热线,热线根据具体情况通报公司相关部门。

 4. 爆管抢修管道直径DN100 以下( 不含DN100)水管修复时间不超过 12 小时,直径 DN100-DN800 水管修复时间不超过24 小时,直径 DN800 以上( 不含 DN800)水管修复时间不超过 48 小时( 特殊情况除外) 。

 二. 闸门启闭

  1.爆管事故发生后营销部立即通知总调,提出关闭闸门申请, 并依据总调指令迅速关闭爆管点最近的闸门。

 2.利用供水环状管网的优势,营销部应配合总调做好调水工作,尽量缩小停水范围,缩短停水时间,尽可能做到不间断供水。利用供水环状管网的优势,营销部应配合总调做好调水工作,尽量缩小停水范围,缩短停水时间,尽可能做到不间断供水。

 3.关闭闸门后抢修人员应及时通知营销部热线停水口径、范围及预计停水时间,由营销部热线及时通报公司相关部门。关闭闸门后抢修人员应及时通知营销部热线停水口径、范围及预计停水时间,由营销部热线及时通报公司相关部门。

 4.关闭闸阀要做好记录,抢修完毕通水时闸门要及时恢复原位。

 5.恢复供水后抢修人员及时通知营销部热线,通报公司相关部门。

 三. 现场指挥

 1.爆管事故发生后,在止水同时现场指挥人员必须拿出抢修预案。

 2.DN300 以下(含 DN300)爆管抢修由营销部维修工段管道组长负责现场指挥,维修工段段长掌握抢修全过程,解决协调相关事宜。爆管抢修由营销部维修工段管道组长负责现场指挥,维修工段段长掌握抢修全过程,解决协调相关事宜。

 3.DN400-DN600 爆管抢修由营销部维修工段段长负责现场指挥,分管维修的主任在现场掌握抢修全过程, 解决协调相关事宜。

 4.DN700 以上(含 DN700)爆管抢修由营销部分管维修的主任负责现场指挥, 部主任在现场掌握抢修全过程, 解决协调相关事宜。

 5. 必要时,公司生产基建处、总调度室、客服中心、物资供应处应协同营销部共同处理好抢修有关事宜。公司生产基建处、总调度室、客服中心、物资供应处应协同营销部共同处理好抢修有关事宜。

 6. 文明施工, 抢修现场车辆停放有序, 材料堆放整齐,抢修结束后回填平整, 工完场清。

 7. 抢修结束后及时补办各类相关手续。

  四 四. 通知范围

 1.爆管抢修由营销部热线统一负责通报公司各相关部门,接到通报后,各相关部门按照职责履行各自工作程序。爆管抢修由营销部热线统一负责通报公司各相关部门,接到通报后,各相关部门按照职责履行各自工作程序。

 2.DN300 以下(含 DN300)爆管抢修通报客服中心、总调度室、生产基建处、物资供应处。)爆管抢修通报客服中心、总调度室、生产基建处、物资供应处。

 3.DN400-DN800 爆管抢修通报主管经理、客服中心、总调度室、生产基建处、物资供应处。

 4.DN900 以上(含 DN900)爆管抢修通报公司经理、主管经理、客服中心、总调度室、生产基建处、物资供应处。)爆管抢修通报公司经理、主管经理、客服中心、总调度室、生产基建处、物资供应处。

 5.引黄管线爆裂后在通报上述部门的同时及时通报黄河供水有限公司,执行黄河公司抢修安排。引黄管线爆裂后在通报上述部门的同时及时通报黄河供水有限公司,执行黄河公司抢修安排。

 6.抢修停水由客服中心、总调度室通过新闻媒体等手段向社会发布信息。

 7.停水范围较大、停水时间较长的抢修停水在向社会发布信息的同时,由营销部通过书面或电话等手段通知大用户及重要用户(公用事业单位、大型企业、院校、医院等),并做好相关记录。停水范围较大、停水时间较长的抢修停水在向社会发布信息的同时,由营销部通过书面或电话等手段通知大用户及重要用户(公用事业单位、大型企业、院校、医院等),并做好相关记录。

 五. 安全措施

 1.抢修现场要设置安全警示标识、隔离带,夜间抢修同时要在明显位置设置警示灯。

 2.抢修现场必须配备安全员,全面负责施工现场的安全工作。

 3. 对埋深在 3 米以下的管道要采取放坡开挖;对有流沙、塌方可能的现场要提前采取防护措施,方可抢修。米以下的管道要采取放坡开挖;对有流沙、塌方可能的现场要提前采取防护措施,方可抢修。

  4.对地面上有建筑物影响抢修的,要采取加固或拆除措施后方可组织抢修。

 5. 抢修人员必须身穿带反光条的工作服,佩戴安全帽方可

  进入抢修现场。

 6.加强抢修现场用电设备的管理,较大抢修现场必须配备专职电工。

 7.特种车辆在抢修过程中必须配备两名以上司机操作,不得违规作业。

 8. 抢修工作坑内不得从事任何与工作无关的事。

 9.抢修过程中要注意保护其它地下设施的安全,防止造成不必要的损失。

 10.因抢修造成主要交通干道交通堵塞,应及时与交警部门联系,做好疏导工作。

 11.冬季发生爆管事故后,要做好消冰、防滑工作。避免事故跑水对现场周围道路淹没、结冰产生次生事故。必要时要撒熔雪剂等防护措施。冬季发生爆管事故后,要做好消冰、防滑工作。避免事故跑水对现场周围道路淹没、结冰产生次生事故。必要时要撒熔雪剂等防护措施。

 12.抢修完毕后,现场要继续放置安全标识,待无事故隐患后及时撤回。

 13. 保质保量完成抢修工作,杜绝返工现象。

 六. 抢修定额

 1.DN150 以下管道爆漏,可配备多功能车 1 辆,挖掘机 1车 台,普通车 2 辆。供水管道工 6 名、焊工 1 名、电工 1 名、司机 5 名

  篇二:给水管道抢修工作之我见

 龙源期刊网 .cn

 给水管道抢修工作之我见

 作者:韦景耀

 来源:《房地产导刊》2014 年第 01 期

 【摘要】在城镇供水系统维修保养过程中,给水管道受到外部环境、年代久远等情况的影响,经常会发生漏水现象,尤其是在冬季时期,管道受到温差变化而产生热胀冷缩的影响,极易产生漏水情况。为了保证城市供水系统的安全正常,提高给水管道的抢修工作与抢修效率,对给水管道抢修工作的相关要素进行分析研究,成为供水管网维修管理部门的一项势在必行的工作。【摘要】在城镇供水系统维修保养过程中,给水管道受到外部环境、年代久远等情况的影响,经常会发生漏水现象,尤其是在冬季时期,管道受到温差变化而产生热胀冷缩的影响,极易产生漏水情况。为了保证城市供水系统的安全正常,提高给水管道的抢修工作与抢修效率,对给水管道抢修工作的相关要素进行分析研究,成为供水管网维修管理部门的一项势在必行的工作。

 【关键词】给水管道 抢修工作 现场管理 抢修方法

 1. 给水管道抢修工作重要性

 给水管道与居民生活息息相关,随着国内社会经济的飞速发展,居民用水需求逐年攀升,供水网规模也越来越大,一旦发生严重的给水管道损漏事故,不但抢修费用高,对当地的经济与居民造成的间接损失更是无法计量。给水管道事故的突发性与紧迫性,决定了给水管道抢修工作的临时性、紧急性以及连续性的特点,抢修工作进行的越早、越快,效果越好,其事故造成的影响就会越低。因此,给水管道抢修工作在保证居民给水安全、降低给水管道事故造成的断水时间,挽回事故经济损失与对供水公司造成的社会影响方面具有重要的意义,同时也是提高供水企业的整体服务质量与企给水管道与居民生活息息相关,随着国内社会经济的飞速发展,居民用水需求逐年攀升,供水网规模也越来越大,一旦发生严重的给水管道损漏事故,不但抢修费用高,对当地的经济与居民造成的间接损失更是无法计量。给水管道事故的突发性与紧迫性,决定了给水管道抢修工作的临时性、紧急性以及连续性的特点,抢修工作进行的越早、越快,效果越好,其事故造成的影响就会越低。因此,给水管道抢修工作在保证居民给水安全、降低给水管道事故造成的断水时间,挽回事故经济损失与对供水公司造成的社会影响方面具有重要的意义,同时也是提高供水企业的整体服务质量与企

  业效益的重要手段之一。

 2. 给水管道抢修工作现场管理

 2.1 给水管道抢修工作现场影响因素

 当发生给水管道损漏事故时,首先应该安排专人对漏水事故现场进行管理维护,避免抢修工作受到现场的混乱或者其他因素的影响。抢修现场混乱的不稳定因素主要包括以下几个方面:抢修工作带来的现场环境混乱,诸如路面坍塌、基坑开挖、施工排水等。再次,是抢修工作人员的操作行为约束与规范影响。对抢修现场的管理制度制定与实施不到位,相关的抢修现场管理工作未按照管理制度实施,在抢修工作重要性、现场安全性等方面的宣传学习不够等,都是影响抢修工作现场管理的潜在因素。当发生给水管道损漏事故时,首先应该安排专人对漏水事故现场进行管理维护,避免抢修工作受到现场的混乱或者其他因素的影响。抢修现场混乱的不稳定因素主要包括以下几个方面:抢修工作带来的现场环境混乱,诸如路面坍塌、基坑开挖、施工排水等。再次,是抢修工作人员的操作行为约束与规范影响。对抢修现场的管理制度制定与实施不到位,相关的抢修现场管理工作未按照管理制度实施,在抢修工作重要性、现场安全性等方面的宣传学习不够等,都是影响抢修工作现场管理的潜在因素。

 2.2 给水管道抢修现场管理

 对给水管道抢修现场管理的影响因素有了初步了解之后,即可对现场管理采取有效措施进行管理了。首先,应该对给水管道抢修现场管理规章制度进行完善,建立管道抢修现场管理体系,为抢修工作每一工序都制定相应的操作规范与制度,保证抢修工作每一步都能够做到有章可循有法可依。其次,完善抢修工作流程与工艺水平,促进给水管道抢修工作流程的标准化,降低抢修工作带来的二次事故发生概率。再次,应当提高抢修现场管理资金投入,加大对抢修对给水管道抢修现场管理的影响因素有了初步了解之后,即可对现场管理采取有效措施进行管理了。首先,应该对给水管道抢修现场管理规章制度进行完善,建立管道抢修现场管理体系,为抢修工作每一工序都制定相应的操作规范与制度,保证抢修工作每一步都能够做到有章可循有法可依。其次,完善抢修工作流程与工艺水平,促进给水管道抢修工作流程的标准化,降低抢修工作带来的二次事故发生概率。再次,应当提高抢修现场管理资金投入,加大对抢修

  篇三:供水管路抢修标准

  神华宁夏煤业集团有限公司

  供水管路抢修标准

  主编部门:神宁集团供水检修部 批准部门:神宁集团生产技术科

  2011 年 8 月

  总 则

  为加强矿区供水管路的正常使用,提高供水技术水平,确保供水安全生产,

 提高经济效益,特制定本规范。

 1.1 适用范围

 1.1.1 本规范适用...

篇三:供热管道抢修方案

、基本信息(一)债券基本信息本期债券基本信息项目名称 无极县城区供热管道改造工程发行规模 叁仟陆佰万元整(RMB:36,000,000.00 元)募集资金用途本 期 专 项 债 券 共 计 发 行 人 民 币 叁 仟 陆 佰 万 元 整(RMB:36,000,000.00 元),拟用于无极县城区供热管道改造工程债券期限 5 年期债券利率 固定利率还本付息方式假设融资利率 4%,利息按年支付,债券存续期后 3 年每年偿还债券本金 1080 万元、1080 万元、1440 万元,已兑付本金从兑付日起不再计利息(二)项目详细信息项目类型 市政和产业园区基础设施本只专项债券中用于该项目的金额0.3600 亿项目简要描述 改建无极县城区供热管道 74.53KM,最大管径 DN1000。项目建设期 2021 年至 2022 年项目运营期 2023 年至 2027 年债券存续期内项目总投资2.4610 亿其中:不含专项债券的项目资本金2.1010 亿专项债券融资 0.3600 亿其他债务融资项目分年融资计划2017 年及以前年度2018年2019年2020年2021 年2022 年2023 年2024年2025 年及以后年度专项债券融资0.3600亿

 2其他债务融资债券存续期内项目总收益0.7052 亿债券存续期内项目分年收益2020年2021年2022年2023年0.1414亿2024 年0.1414亿2025年0.1414 亿2026年0.1411 亿2027年0.1399亿2028年2029年2030 年2031年2032年2033年2034年2035年2036 年2037年2038年2039年2040年2041年2042 年2043年2044年2045年2046年2047年2048 年2049年2050年2051年2052年2053年2054 年2055年债券存续期内项目总收益/项目总投资0.29债券存续期内项目总债务融资本息0.4262 亿债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息1.65债券存续期内项目总债务融资本金0.3600 亿债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金1.96债券存续期内项目总地方债券融资本息0.4262 亿债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息1.65债券存续期内项目总地方债券融资本金0.3600 亿债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金1.96项目收益预测依据本工程将改建无极县城区供热管道 74.53KM,最大管径 DN1000。根据可行性研究报告,本项目分摊的年取暖收费额为 5779.40 万元(按总建筑面积 407 万平方米计算,每平方米分摊的价格为 14.20 元)。项目运营成本主要包括:工资及福利费、修理维护费、其他管理费。测算标准如下:(1)工资及福利费:按人均年工资福利 36,000.00 元计算,设计定员22 人。(2)修理费和维护费:修理费和维护费按固定资产原值的 15.00%计算。

 3(3)其他费用:按(1)~(2)项成本以及折旧费用之和的 12.00%计算。(三)项目立项审批情况项目基本信息【2020-130130-44-01-000114】核准目录 政府投资县本级城镇供气、供热、污水处理、垃圾处理项目名称 无极县城区供热管道改造工程项目类别 审批 建设性质 改建国标行业 热力生产和供应 所属行业 城建产业结构调整指导目录城镇集中供热建设和改造工程项目属性 国有控股项目 总建筑面积 0 ㎡建设地点 石家庄市-无极县 详细地址河北省石家庄市无极县 S203(光明南街)建设规模及内容 改建无极县城区供热管道共计 74.53km,最大管径 DN1000。拟开工日期 2021-05-17 拟建成日期 2022-02-28项目资金情况总投资(万元)

 24721.06 项目资本金(万元)

 24721.06固定资产投资(万元)19993.6铺底流动资金(万元)4727.46资金来源 □企业自有资金政府补助□银行贷款政府补助金额(万元)24721.06资金说明 政府资金项目(法人)单位信息项目(法人)单位无极县住房和城乡建设局项目单位性质 国有及国有控股项目法人证照类型 统一社会信用代码 项目法人证照号码 11130130000756705X法定代表人 王运拴法定代表人联系电话85588286法定代表人联系手机13832193901项目负责人 李永学负责人联系电话 85571217 负责人联系手机 19832318755负责人邮箱 zjj85595070@163.com 传真通讯地址 河北省石家庄市无极县中昌路 9 号

 4二、项目基本背景情况(一)区域概况无极县位于河北省中部,太行山东麓,滹沱河北岸。东经 114°47′--115°08′,北纬 38°03′--38°18′之间。东与深泽县接壤,东南隔滹沱河与晋州相望,西、西南与藁城县搭界,西北与新乐县为邻,北、东北与定州市毗连。县境东西长 28.8 公里,南北宽 24.4 公里,总面积 524 平方公里。县境最高海拔 58 米,最低处 35 米,坡降梯度为 0.7‰。县城驻地无极镇,位于县境中部,西距京广铁路正定站 13 公里,南距石德铁路贾村站 15 公里,西南距省会石家庄 54 公里,东北距首都北京 275 公里。(二)拟申报项目列入规划情况本项目已列入中长期规划,列入重大项目库,列入当地或部门事业发展计划,为当地重点支持项目,项目重大项目库编号为项目基本信息【2020-130130-44-01-000114】。三、项目基本情况(一)项目概况1、项目名称:无极县城区供热管道改造工程。2、建设期限:项目预计 2021 年 5 月开工,2022 年 11 月全部完工。3、主要建设内容及规模:改建无极县城区供热管道 74.53KM,最大管径 DN1000。4、建设地点:本项目位于无极县中心城区和科教园区。

 5(二)项目的公益性和建设必要性1、项目的公益性根据《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》(财预[2010]412 号)规定,“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的,且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目,如市政道路、公共交通等基础设施项目,以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。按照《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》(财预[2010]412 号)对公益性项目的定义,无极县城区供热管道改造工程具有公益性的特征。2、项目建设的必要性随着无极县城供热规模的发展,县城供热管网根据采暖热负荷分别进行了调整和扩展。但由于管网老旧,致使目前部分供热管网无法实现正常运行供热。1)管线老化脱落,保温效果差据 2019 年冬季至 2020 年春季供暖期调查,外网管线大多老化脱落,缺乏保温,管线裸露,严重影响供暖效果。2)管网跑冒滴漏严重,严重影响居民正常取暖据统计,2019 年供热管网漏点多达 160 余处。管网漏水情况严重,将浸泡保温层,导致保温失效;保温层脱落,管道腐蚀严重,且

 6有破损、泄露的危险。3)外网供暖面积大,无流量调节阀,末端用户循环水不畅,用户供暖不达标最远端供暖半径达到 3250m,管网不易平衡。近端用户温度高达26℃~27℃,远端用户低至 13℃~14℃。4)控制阀安装欠合理,检修困难城中村用户直接与供暖主干管连接,大多数控制阀门损坏或没有安装控制阀,住户管线老化维修频繁,造成主干线停水、停暖频繁。5)快速发展的热负荷与供热管网不匹配的问题县城北部科教园区负荷集中且发展较快,但管网尚未敷设。综上所述,管网的改造建设势在必行。(三)项目经济社会效益1.经济社会效益分析“十三五”时期,是我省建设经济强省、美丽河北的关键阶段,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是深入推进京津冀协同发展的加速期。在我省城镇化快速推进过程中,城镇供热作为现代城镇重要的基础设施之一,对于经济发展、环境保护、居民的生产和生活等有着极其重要的保障作用,做好城镇供热对于提高基本公共服务能力、削减污染物排放、构建良好生态环境、促进可持续发展具有重要意义。无极城区尚未建成高质量集中供热体系,在一定程度上已经影响了居民生活质量和城镇化进程,更难满足迅速发展的城镇化建设需求。建立健全集中供热系统,实施安全、可靠、稳定、持续的供热方

 7式。为满足城市建设的需求,集中供热系统建设已是城市建设中的一项主要内容,是城市现代化建设的保障和城市坚持科学发展的后盾。为适应城市飞速发展需要,提升城市形象,满足城乡居民用热需求,达到城区清洁供热全覆盖的目标,无极县住建局本着结合实际、提前谋划、适度超前的原则适时启动了无极县城区供热管道改造工程。该项目建成达产后供热管道将基本覆盖无极县中心城区及科教园区。对于无极县经济发展、环境保护等有着极其重要的保障作用。本项目收入来源为取暖收费。四、项目实施主体1、申报主体:无极县住房和城乡建设局机构性质:机关统一社会信用代码:11130130000756705X机构地址:河北省石家庄市无极县中昌路 9 号负责人:翟永红赋码机关:中共无极县委机构编制委员会办公室颁发日期:2021 年 1 月 21 日2、建设主体:无极县鑫光热力有限公司类型:有限责任公司统一社会信用代码:91130130MA0F4DNT1U法定代表人:兰宇注册资金:1000 万人民币

 8住所地:河北省石家庄市无极县经济开发区北区营业期限至:2070 年 06 月 21 日经营范围:热力生产和供应。供热服务;供热技术开发、技术推广;管道和设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)参与主体无极县鑫光热力有限公司是独立的企业法人,系河北协昌投资集团股份有限公司全资控股的子公司,具有相应民事权力能力和民事行为能力,现依法有效存续;本期专项债券涉及项目属于其经营范围。五、项目投资规模、计划及资金方案(一)项目建设投资方案1.投资方案的编制依据及原则1)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。2)2018 年《河北省建筑工程概算定额》及现行概算指标。3)2018 年《河北省安装工程概算定额》及现行概算指标。4)2018 年《河北省建设项目概算其他费用定额》。2.项目总投资项目总投估算 24610.34 万元,其中工程费用为 19993.60 万元,工程建设其他费用 2338.88 万元,基本预备费 2233.25 万元,铺底流动资金 44.61 万元。投资估算表单位:万元名称 估算价值

 9建安工程费用基本预备费工程建设其他费用铺底流动资金合计无极县城区供热管道改造工程19993.60 2233.25 2338.88 44.61 24610.34(二)资金筹措方案1.项目资金来源项目总投资额 24610.34 万元,本项目在 2022 年拟申请政府专项债券 3600 万元,资本金 4930 万元,占总投资的 20.03%,由县财政拨款获得,其余由县财政统筹。项目资金筹措计划表单位:万元项目 金额 备注政府专项债券 3600资本金 4930 来源为财政拨款县财政统筹 16080.34合计 24610.342.项目前期工作及实施计划①项目前期工作2020 年 4 月 21 日,无极县行政审批局《关于无极县县城区供热管道改造工程项目建议书的批复》【无行审审字(2020)35 号】,原则同意建设无极县城区供热管道改造工程项目;2020 年 4 月 24 日,无极县行政审批局《关于无极县城区供热管道改造工程可行性研究报告的批复》【无行审审字(2020)56 号】,原则同意建设无极县县城区供热管道改造工程项目;

 102020 年 7 月 24 日,无极县人民政府常务会议纪要【2020】第 22次,会议纪要第三项议定:河北协昌投资集团股份有限公司所属子公司无极县鑫光热力有限公司负责筹集项目改造资金;参照政府投资项目相关融资建设模式,由住建局和鑫光热力公司签署移交手续,将前期办理的立项和审批手续移交至鑫光热力公司,建设单位变更为鑫光公司,不再进行重新审批,由鑫光公司负责后续工程招标投标、建设和运营,住建局负责行业监督和服务。②项目实施计划项目立项批准后即进入项目建设的实施阶段,首先进行地质初勘,并逐步开展施工图设计。待施工图完成后即可对工程开展招标建设,进行土建工程施工、室内外装修工程。项目预计 2021 年 5 月开工,2022 年 11 月完工。3.资金使用计划本项目在 2022 年拟申请政府专项债券 3600 万元,计划于 2022年全部使用完毕,项目资金使用计划参见下表。项目资金使用计划表单位:万元项目 2021 年 2022 年 合计建安工程费用 8515.36 11478.24 19993.6基本预备费 657.69 1575.56 2233.25工程建设其他费用1141.39 1197.49 2338.88铺底流动资金 21.25 23.36 44.61总计 10335.69 14274.65 24610.34

 11(三)项目资金管理方案无极县人民政府、无极县财政局、项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度,明确各部门职责,加强债券资金使用监管,组织开发新增债券资金绩效评价工作,确保债券资金合规使用,提高债券资金使用效率,保障投资者合法权益。本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则,将建立明确主管部门及职责,执行严格的流入管理和流出管理制度,并按照中发[2018]34 号文的要求进行绩效评价,加强资金的使用与管理。1.主管部门及职责项目单位主要职责为负责按照项目的建设要求并根据建设任务、成本等因素,做好专项债项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算,做好本项目专项债券年度项目库与政府债务管理体系的衔接,配合做好专项债券发行各项准备工作,加强对项目实施情况的监控,并统筹协调相关部门保障项目建设进度,如期实现专项收入。2.资金流入管理项目资金流入主要包括债券资金和项目收入流入。本项目专项债券资金由无极县财政统一管理,专账核算,专款专用,不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户(以下简称债券资金专户),用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用,用于本项目债券本息的偿付。3.资金流出管理

 12本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、流动资金支出等投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等投资支出,负责实施的施工单位按照进度提出申请,并报送监理单位、项目单位,施工单位需如实填写专项债券资金支付审...

篇四:供热管道抢修方案

物业公司全面检修供暖设施

  为保证园区今冬的供暖效果,从 12 月 8 日起,物业公司在总结以往供暖中出现的问题基础上,先后组织力量,有针对性地对社区供暖设施开展了检修和维护工作,社区居民对今冬供暖效果表示满意。

 物业公司组织人员对供暖管道进行了检修、管道清理等准备工作,对管网的各个安全阀、压力表进行了校验。物业公司结合以往供暖过程中设备运行情况,详细制定《供暖系统抢修应急预案》,组织专业人员对各换热站的补水泵、循环泵进行维护保养,对安全阀、压力表进行了系统校验,有效降低了热源损耗和水量流失。同时要求供热企业对维修、监控、水质化验人员进行多次培训,授课内容涵盖供暖设施维护、计算机监控系统的操作规程、电动阀门、电控柜的安全操作等,进一步提高了工作人员的专业技能水平。为应对元旦期间供热管网泄漏等突发故障,物业公司成立了应急抢修小组,坚持 24 小时值班制度,严格落实人员责任,并组织进行了多次事故演练,确保随时处理管道泄漏、热源循环不畅等突发问题。

  在此次设备检修过程中,物业公司员工发扬不怕苦,不怕脏的精神,努力克服年龄大加夜班、工作环境艰苦、持续工作时间长等困难,认真检查每一个环节。通过他们的努力,采暖设备得以正常运行,同时有效地保障了社区今冬供暖效

 果。

 物业公司

篇五:供热管道抢修方案

中突然挖断燃气煤气供热管线应急措施 (一).突然挖断燃气煤气供热管线的防控措施 1.施工前向建设单位索取施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、供气、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料,查明走向,提前预控,及时与燃气、供热管线控制阀门的人员取得联系,确定万一突然挖断燃气煤气供热管线时的协助抢险措施。

 2.施工中严格按建设单位提供的燃气、煤气、供热管线位置图组织施工,管线两侧 1 米内禁止挖土,对标志加与保护,遇有不明管线应停止施工,及时将人员撤离至安全区域,立即报建设单位联系有关部门进行处理,做好现场保护工作,及时配合建设单位处理险情。

 3.对建设单位制定穿越燃气、煤气、供热管线的施工项目,配合建设单位做好对管线的防护工作,防护方案应由建设单位、管线所属部门、施工单位三方协商认定并签字认可。

 4.准备好砂袋、干粉灭火器等应急物资,随时准备处理管线断裂处理事故。

 (二).突然挖断燃气煤气供热管线的紧急处置措施 1.施工中万一挖断或因其它原因引起的燃气、煤气、供热管道断裂时,现场应急救援小组负责人按下列程序组织抢险:

 (1)立即停止施工,以最快速度将位于地下部位和管线下风头的人员全部撤离至安全的上风头避险。

 (2)由对外联络组立即与天然气、煤气、供热管线的主管部门联系,报告事故,请求协助抢险,以最快速度向建设单位和公司应急救援指挥部报告事故。

 (3)由抢险队员以最快速度赶赴管线上方控制阀门处,请求协助关闭控制阀门,如可行时也可电话联系协助处理。

 (4)由善后处理组立即对现场拍照、录像、取证。

 (5)医疗救护组立即做好救治伤员的准备工作。

 (6)后勤保障组做好抢险物资的接应工作。

 (7)抢险组用砂袋和干粉灭火器随时扑救由燃气引起的火灾。

 (8)由保卫组进行现场戒严,划定警戒线,挂出危险标志,禁止一切明火。

 (9)由对外联络组按约定的地点接应专业抢险队。

 (三).突然挖断燃气煤气供热管线的紧急抢险措施 1.发现燃气、煤气、供热管线断裂泄漏处或地下坑井内有中毒及烧烫伤被困人员时,首先向坑井内进行抢送风供氧,确认安全后方可由抢险队员利用爬梯,系好安全带挂好安全绳,戴好防毒面具,下井救人,人救上来后交由医疗救护组进行救治。

 2.泄漏的可燃气体引起火情时,由抢险队员视情况

 别采取;冷却法、隔离法、窒息法扑救。

 3.专业抢险队到场后,由现场应急救援小组负责人对其讲清情况,协助抢险。

 (四).突然挖断燃气煤气供热管线的医疗急救措施 发生中毒及医疗急救措施 1.中毒症状:现场人员有头痛、眼花、耳鸣、恶心呕吐、心悸、无力等症状可视为急性一氧化碳中毒,中度中毒者除上述症状加重外,还可有面色潮红,口唇呈樱桃红色、多汗、烦躁、心跳加快、呼吸困难等,中度中毒者,有深度昏迷,大小便失禁,抽搐、四肢厥冷,紫绀、呼吸加快、脉搏快而弱,血压下降症状,甚至呼吸衰竭休克死亡。

 2.应急抢救措施 (1)迅速将中毒者移至空气新鲜处,解开衣扣使其呼吸畅通。

 (2)轻度中毒者呼吸新鲜空气后症状迅速消失,注意休息即可 (3)重度中毒有呼吸困难者,及时清除口腔内分泌物,保持呼吸道畅通,急送医院救治。

 (4)有高热者可行物理降温;呼吸、心跳停止时立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压术并急送医院救治。

推荐访问:供热管道抢修方案 抢修 供热 管道

最新推荐New Ranking

12023小学一年级班主任个人总结9篇(完整文档)

小学一年级班主任个人总结班主任工作是琐碎、繁忙的,然而做好班主任工作是一个好教师的标志,也能从...

22023年商场管理者的年终总结3篇

商场管理者的年终总结有句话叫做“入对门、跟对人”,也就是讲一个人在选择自己的事业时,要选择一个...

3新学期班主任总结15篇【通用文档】

新学期班主任总结刚入学的新生对职业学校充满了好奇和浪漫的幻想,似乎已经摆脱了最痛苦的学习生活,...

42023年度维修年终总结14篇

维修年终总结一、日常工作完成情况1、20__年度共完成约项零维修工作,其中有公共区域,业主维修,商户...

52023年度开展教学教研活动总结15篇(范例推荐)

开展教学教研活动总结我们始终落实县局的各项规定,认真组织学习《漳州市教学教研常规(修订本)》。结...

62023年度五年级语文老师教学总结13篇【完整版】

五年级语文老师教学总结这学期来本人认真执行学校教育教学工作计划,转变思想,积极探索,改革教学。...

7小学教师语文课堂教学总结6篇(完整)

小学教师语文课堂教学总结时光如星域间的流星,来去匆匆,一个学期的教学有结束了。本学期我在去年担...

8最新医院年度总结14篇

最新医院年度总结作为一名市级医院的护士,自离开学校进入医院真正接触到病人后,我深刻体会到虽然在...

92023年医院工作岗位个人总结3篇(全文完整)

医院工作岗位个人总结一、20--年基本工作情况工作方面,我认真履行岗位职责,踏踏实实的做好本职工作...

10生产车间主任个人年终总结3篇

生产车间主任个人年终总结一、改造实施生产线的拆装由专业改造公司进行,生产线的具体项目改造由专业...